刚才在现场目击栏目中看到TTT001大师发的一张图片,应急照明电源从插座引过来,请大家谈谈自己的见解。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lgl0424@dq
    lgl0424@dq 沙发
    应急照明电源从插座引来没有什么问题,此插座引自应急回路
    只是插座位置设置要稍高一点,不要能够被别人随便拔下就好了。
    2004-12-27 08:28:27

    回复 举报
    赞同0
  • lyf666500
    lyf666500 板凳
    即使是消防电专用回路,应急灯也不应采用插座连接电源,厂家生产出来时带插头应理解为灯具试电用,安装时应去掉插头,才能满足规范要求,火灾自动报警工程验收规范中有不应采用插座连接的的规定。