土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于xGN2固定柜的疑问。

关于xGN2固定柜的疑问。

发布于:2017-02-03 01:16:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
111111111111111111111111111111111111.png这是小型固定柜XGN2的出线柜(设计院图纸),下面出线是变压器。为什么不在断路器下方加接地开关呢,隔离刀的接地只是本体接地吧,为什么还编了号80340. 小弟请教大神。

111111111111111111111111111111111111.png

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lihenghui123456
    进来学习学习
    2017-06-12 08:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • 天下唯吾曹孟德
    关于编号,跟各地的习惯有关系,一般根据当地供电部门运检的习惯编。我们这边10kV电压等级代码为9,单母线下开关就为901,902,903,PT为9014.多段母线的1段为911,912,913·····,2段为921,922,923······3段母线的开关为931,932,933····母分900,母联910,依次下去,互感器柜还是为90X4的格局,x达标几段母线。
    对应其他设备,刀闸末尾+1,9011,9021····,接地开关加6(对应你们加40),2组以上就分甲乙丙丁··双侧刀闸也如此。0.4kV代码为4xxx,就不详细说,看你们当地吧。
    2017-06-05 20:55:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问10KV变电所不采用电缆沟设置,采取架空地板作为变电所

RT,最近做的一个10KV变电所,地坪就是使用架空地板抬高50cm,下面铺设桥架进行电缆敷设。个人观点一:因为进出高压柜的高压电缆都是大截面的,150或者240的大电缆,制作电缆头的话,电缆本身要留有余量,起码要能做一个电缆头那么多的余量,但是一留余量的话,电缆必须做个弯,这样问题就出现了,桥架等同于没用,如果是电缆沟的话,就没这问题。个人观点二:高架地板承重有限,如果以后配电柜等设备发生损坏,或者要增加柜子,这高架地板虽说是可拆卸的,但是这样拆完再装,是不是有点麻烦。

回帖成功

经验值 +10