阅读下一篇
在下理解蓄电池容量应为放电率乘以放电时间,如在下这种理解是正确的话?下面图片中的放电时间如何确定?提前谢谢您的回复。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
电气书生 发表于 2017-1-25 14:18 给你举个例子:乙醇气体或蒸汽的分级分组分别为ⅡA,T2;乙酸乙酯气体或蒸汽的分级分组分别为ⅡA,T2;氢 …明白了。真心谢谢您的多次详细回复。
2017-01-25 17:10:25
赞同0
-
电气书生
板凳
smartspring 发表于 2017-1-25 12:35 谢谢您的回复。在下正在看,但没有关联起来。麻烦您有时间给在下讲讲。谢谢。给你举个例子:乙醇气体或蒸汽的分级分组分别为ⅡA,T2;乙酸乙酯气体或蒸汽的分级分组分别为ⅡA,T2;氢气的分级分组分别为ⅡC,T1。根据GB 50058-2014 5.2.3条“防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别”,因此本车间防爆二区内使用的防爆电气设备的类别应选用ⅡC;电气设备温度组别可选为“T2~T6”。
2017-01-25 14:18:25
赞同0