浦发银行长沙办公楼项目BIM机电技术应用分析——管线综合设计

发布于:2017-01-23 13:24:23 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]

随着我国城市化的进程,建筑机电安装行业快速发展。资源浪费、环境污染、施工安全和效率低下的问题日显突出。因此,安全高效、节能环保、文明施工,成为该行业健康发展的迫切需求,在此引导下,“工厂预制和现场装配” 的发展方向,逐渐成为机电安装行业可持续健康发展的必然选择和趋势。

针对浦发银行项目特点,我们在三层地下室使用综合支吊架。具体应用体现在以下三项。

一、车道部位综合支吊架设计

将喷淋主管与消防、桥架及其他系统主要管道整合。将管线桥架全部纳入共用支吊架范围后,不仅优化了车道的净高,节约施工成本(四通换成三通),而且支吊架统一设计,统一选型,为管道、设备安装提供了极大方便,提高了机电安装工程质量和效率。

上图右边圈出的为原设计喷淋主管线路,支管为两边分,四通连接。左边为更改后的喷淋主管线路,其中喷头全在主管一侧,三通连接。



优化归并管道后走道另一侧的三维模型

二、核心筒走道部位综合支吊架设计

在地下二层的核心筒部位,因为在一侧设计了喷淋泵房。五根DN150的喷淋主管,两根DN150的消火栓管以及三趟强弱电桥架都要经过走道。所以需要使用综合支吊架,最大限度减少专业间的碰撞问题与支吊架的拆改工作量,降低了工程成本。


走道截面,上图第一排为喷淋管,第二排为消火栓管与桥架。

布置共用综合支吊架后的走道三维图

三、装配式抗震支吊架选用

根据甲方及设计规范要求,本项目拟采用装配式抗震支吊架。前期将机电三维模型优化完整后,由项目部与厂家协商进行支吊架布置,最后由BIM工作站进行校核,出具计算书。


厂家计算书(示例)


设备层按厂家优化后的间距、型号布置支吊架



建筑机电抗震设计规范


厂家装配式抗震支吊架


厂家装配式抗震支吊架

年后浦发银行项目部安装部分将进场施工,为提高现场机电管线施工精度和效率,我们将在此项目上进行机电BIM 技术与测量机器人的结合运用,测量机器人在机电综合管线安装领域的应用,有利于提升机电深化水平,是机电BIM指导现场施工的重要保障。