土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻设备问题

冷冻设备问题

发布于:2017-01-18 09:26:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
你好,我司有台设备需要用到7℃水,由于冷冻系统暂未完成,所以打算租借一台微型冷冻机使用,请问下是否有问题?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 取什么名好呢
    感谢楼主的分享
    2017-08-20 15:14:20

    回复 举报
    赞同0
  • d1334190535_00
    本工厂有台冰片机冰刀经常卡死,雪种是R22的,高压压力15公斤,低压压力0.6公斤,压缩机回气阀尾部结霜到压缩机机身中段,结冰情况是刚开机冰筒一小半冰片冰刀可以刮掉,另一半冰水刮不下,粘在冰筒上,这样水又流下到冰筒,之前刮不掉的冰越积越厚,造成冰刀热继保护了。请问是不是盐水浓度不对?还是低压压力不对?这个冰筒二个膨胀阀的。
    2017-08-19 15:10:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:制冷量计算时关于余量的问题

在冷量计算的时候,我分为两种情况,第一,已知额定冷量要求和进出风参数(这些数据由业主提供),我们选择的冷却器要满足其要求,但根据所给进出风参数(温湿度)按公式计算出来的冷量一般比额定冷量要小,这是不是对方本身就放了余量,我们的冷却器只要达到额定值就满足要求?如果根据所给进出风参数(温湿度)按公式计算出来的冷量比额定值小就是不对的,是不是这样?第二,若只知道额定冷量,按标准工况计算(新风或回风),那么进风参数很好确定,并且可以计算出焓差值,但在计算的时候我们自己需不需要放点余量,该余量放多少合适?

回帖成功

经验值 +10