土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:制冷量计算时关于余量的问题

求助:制冷量计算时关于余量的问题

发布于:2017-01-17 20:22:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在冷量计算的时候,我分为两种情况,第一,已知额定冷量要求和进出风参数(这些数据由业主提供),我们选择的冷却器要满足其要求,但根据所给进出风参数(温湿度)按公式计算出来的冷量一般比额定冷量要小,这是不是对方本身就放了余量,我们的冷却器只要达到额定值就满足要求?如果根据所给进出风参数(温湿度)按公式计算出来的冷量比额定值小就是不对的,是不是这样?
第二,若只知道额定冷量,按标准工况计算(新风或回风),那么进风参数很好确定,并且可以计算出焓差值,但在计算的时候我们自己需不需要放点余量,该余量放多少合适?
还有个问题,就是冷却器在选型计算的时候,若按上述第一种情况,冷量和进出风参数对不上的时候,在后续的其他参数计算中,有的参数按照进出风参数(比如析湿系数、热交换率系数),有的按照额定冷量(比如冷水流量、水流速),传热系数则是两个都有,请问这么计算正确么?
以上求解答

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • co1494553913511
    经常碰到两手一摊啥都不知道的业主- -
    2017-05-13 13:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • structure11g101
    不懂,看看高手都是怎么解决的
    2017-03-22 10:09:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开式冷却塔接水盘

请问冷水机组正常运行时,开式冷却塔接水盘过滤网处有漩涡是正常的吗?

回帖成功

经验值 +10