为什么高压电动机综保的故障分闸回路不自锁?这样会出现一个问题,当电机发生故障,综保进行保护时,发出脉冲信号给分闸线圈,分闸线圈动作后,虽然电机停机,但是,依然可以在故障未复位的情况下,再次合闸。
几乎所有的高压电机二次回路都是这样设计,为什么要这样设计呢?

1.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 祥子189
    祥子189 沙发
    有点意思,所有东西都是人在操作的,所以设计成那样,人的规范操作及其制度就很重要了
    2017-06-15 10:36:15

    回复 举报
    赞同0
  • seeker100
    seeker100 板凳
    楼主发的图的合闸信号看不清是什么信号。就我了解的说一下。1.工艺的电机一般都从DCS起停,现场起停的很少,现场操作柱一般都只有急停。如果有起停按钮的话一般也都是调试用,调试时都是电气人员,都会注意操作规范。2.综保发故障信号跳闸是,会同时给DCS发信号,这时DCS上会显示电机没准备好,DCS无法操作这台电机,直到电气人员把故障排除。3.现在的综保基本都有故障闭锁功能,合闸回路只要经过综保内部线路路,综保的故障闭锁功能就会起作用,防止故障没排除就合闸。4.我的意见就是能加上闭锁功能还是加上吧,多一道保险还是安心一点。