10KV高压变频器在调速过程中,包括增速,减速,都容易发直流母线重过压,有人知道是为什么吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
祥子189
沙发
有点意思,所有东西都是人在操作的,所以设计成那样,人的规范操作及其制度就很重要了
2017-06-15 10:36:15
赞同0
-
seeker100
板凳
楼主发的图的合闸信号看不清是什么信号。就我了解的说一下。1.工艺的电机一般都从DCS起停,现场起停的很少,现场操作柱一般都只有急停。如果有起停按钮的话一般也都是调试用,调试时都是电气人员,都会注意操作规范。2.综保发故障信号跳闸是,会同时给DCS发信号,这时DCS上会显示电机没准备好,DCS无法操作这台电机,直到电气人员把故障排除。3.现在的综保基本都有故障闭锁功能,合闸回路只要经过综保内部线路路,综保的故障闭锁功能就会起作用,防止故障没排除就合闸。4.我的意见就是能加上闭锁功能还是加上吧,多一道保险还是安心一点。
2017-03-08 15:03:08
赞同0