土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 超低温空气源热泵家庭供暖工程案例

超低温空气源热泵家庭供暖工程案例

发布于:2017-01-13 16:50:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
超低温空气源热泵家庭供暖工程案例

工程概况:青岛某别墅建筑面积300平方米(节能建筑),要求冬季采暖、夏季制冷。主机技术参数:制冷量35.3kw(在环境温度35℃的情况下);制热量38.8kw(在环境温度7℃的情况下);输入功率11.8kw;采用超低温工况压缩机及低温高效404A制冷制。末端方式:采用风机盘管的形式,夏季制冷、冬季采暖
运行费用: 1、冬季家庭采暖的运行费用 根据《全国主要城镇采暖期有关参数及建筑物耗热量指标》提供的数据:青岛计算用采暖期天数为111天,室外的平均温度为-0.5℃,白天的平均温度为4℃,节能建筑在采暖期间平均耗热量指标为20.4w/㎡,民用电价0.5元/kwh,。超低温空气源热泵在平均温度-0.5℃情况下的能效比为1:3(出水温度43℃);在白天平均温度4℃情况下的能效比为1:3.2(出水温度43℃)。
该超低温空气源热泵能效比的测试结果: 在室外平均温度-5.7℃的情况下能效比为1:2.6。 在白天平均温度-1.6℃的情况下能效比为1:2.9。 所以超低温空气源热泵在计算用室外平均温度的情况下运行费用为: 20.4w/㎡×24h/天×111天×0.5元/kwh÷2.6=10.45元/㎡. 超低温空气源热泵在白天平均温度的情况下运行费用为: 20.4w/㎡×24h/天×111天×0.5元/kwh÷2.9=9.37元/㎡。 冬季采暖水泵运行费用为:1.1kw/h×24h×111天×0.5元=1462.2元 因此青岛节能住宅冬季超低温空气源热泵的运行费用在9.37元/㎡—10.45元/㎡(建筑面积)之间。 300平方米别墅节能建筑运行冬季采暖的费用: (9.37元/㎡×300㎡+1462.2元)~(10.45元/㎡×300㎡+1462.2元) 即为:4273.2元~4597.2元之间。 2、夏季制冷费用与普通的中央空调一致。 以上由网络文章加工整理,供参考。本文请注意两点: 1)厂家样本所给额定冷热量所对应的温度,实际使用要考虑当地气候查COP曲线(本文为第三图)修正;相关依据为《暖规》; 2)计算理论能耗应使用建筑耗热量指标和平均温度。实际能耗建议单独加电表计量。这方面内容可查《建筑热工》相关计算。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1512234197193

    谢谢楼主的分享,长知识 了。收藏了
    2017-12-03 01:38:03

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1484436615043
    太感谢了 ,想要学习地暖方面的知识,多谢
    2017-03-04 11:05:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

间歇采暖的热负荷及散热器面积

本帖最后由 bingyu0605 于 2017-1-13 16:51 编辑 间歇采暖的热负荷及散热器面 间歇供暖是全国各地十分普遍的一种采暖方式,间歇供暖的热负荷和散热器面积不同于连续采暖。怎样确定间歇采暖的热负荷,进行间歇采暖的设计是一个十分重要的问题,作者通过对间歇采暖房间围护结构的连续监测、数据分析,得出一种确定间歇采暖热负荷及散热器面积的方法。供设计人员参考。

回帖成功

经验值 +10