在三相五线制低压配电系统中,假设存在如下情况:
1
、当全部开启系统中的单相负载时,
A
、
B
、
C
三条线上的单相负载电流均为
20A
(完全达到三相平衡)。
2
、当全部开启系统中的三相负载时(单相负载全部关闭),
A
、
B
、
C
三条线上的电流均为
10A
。
问:如果同时开启系统中的单相负载和三相负载(完全三相平衡状态),低压配电柜上
A
、
B
、
C
、
N
四条铜排上的电流值分别为多少?
是不是应该为:
A
相
:30A
、
B
相
:30 A
、
C
相
:30 A
、
N
相:
60 A
?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
haijiangshuai
沙发
对于单相负载,A相电流是20A,N线上的电流是否也为20A呢?
2017-01-17 07:49:17
赞同0
-
电小三
板凳
教瘦 发表于 2017-1-16 07:54 资料很好。谢谢楼主的奉献三相平衡N线为0
2017-01-16 15:05:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报