土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急求专家解答:有关三相五线制供电系统的电流计算

急求专家解答:有关三相五线制供电系统的电流计算

发布于:2017-01-13 11:22:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在三相五线制低压配电系统中,假设存在如下情况:
1 、当全部开启系统中的单相负载时, A B C 三条线上的单相负载电流均为 20A (完全达到三相平衡)。
2 、当全部开启系统中的三相负载时(单相负载全部关闭), A B C 三条线上的电流均为 10A
问:如果同时开启系统中的单相负载和三相负载(完全三相平衡状态),低压配电柜上 A B C N 四条铜排上的电流值分别为多少?
是不是应该为:
A :30A B :30 A C :30 A N 相: 60 A

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • haijiangshuai
    haijiangshuai 沙发
    对于单相负载,A相电流是20A,N线上的电流是否也为20A呢?
    2017-01-17 07:49:17

    回复 举报
    赞同0
  • 电小三
    电小三 板凳
    教瘦 发表于 2017-1-16 07:54 资料很好。谢谢楼主的奉献三相平衡N线为0
    2017-01-16 15:05:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多