土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于软启动器接线的请教

关于软启动器接线的请教

发布于:2017-01-13 09:09:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
能否解析一下图一,KM1有必要加吗?还有FR放在这里还是放在KM2下端?一样吗?

(ps:每天坚持发个问题,一年后是不是也变成大师了:lol)

1.jpg

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • 摸电门能死不
    本帖最后由 摸电门能死不 于 2017-1-15 12:00 编辑

    KM1可加可不加,有紧急停车需要加上为好,没有的话可以不加。无论高压软启动还是低压软启动,都是通过本体外部DI端子给定控制启停。虽然软启动器自身带外部“瞬停”DI输入点可以实现紧急停车,但总不如直接切断主回路来得彻底和可靠,所以低压就是加主进线接触器、外部急停作用于接触器断开;高压一般是外部急停直接作用于真空断路器跳闸。
    2017-01-15 11:52:15

    回复 举报
    赞同1
  • sjashj
    sjashj 板凳
    现在有的软起也不需要加旁通,直接继电器控制就可以了!
    2017-01-17 13:00:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家好,消防信号线,接电梯迫降怎么接法,求解答

回帖成功

经验值 +10