暖通空调分区

空调冷热源及机组的选择?

发新帖 回复

您好,请教一下,我们这郊区建一座快捷宾馆,没有市政热源,也不准备打井。夏季跟冬季都用风机盘管式中央空调,请问这种情况下,如果不建锅炉房选择什么形式的机组比较好呢?谢谢

您好,请教一下,我们这郊区建一座快捷宾馆,没有市政热源,也不准备打井。夏季跟冬季都用风机盘管式中央空调,请问这种情况下,如果不建锅炉房选择什么形式的机组比较好呢?谢谢
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • vk3001h
    vk3001h 2017年01月10日 15:14:27 2楼
    如果不是严寒地区的话,可以上风冷热泵。如果是严寒地区,只能上寒区VRV了。
    回复 0 举报
  • 漠之寻123
    漠之寻123 2017年01月10日 17:30:12 3楼
    好像也别无选择,风冷热泵比较好的选择。
    回复 0 举报
  • 小虎爸
    小虎爸 2017年01月10日 20:33:05 4楼
    严寒地区不应使用VRV,建议冬季使用太阳能加辅助电加热,夏季水冷机组。
    回复 0 举报
  • vk3001h
    vk3001h 2017年01月11日 10:50:59 5楼
    [quote] 小虎爸 发表于 2017-1-10 20:33 严寒地区不应使用VRV,建议冬季使用太阳能加辅助电加热,夏季水冷机组。[/quote] 太阳能属于不稳定热源,太阳能系统里的电加热可不是辅助热源,而是备用热源。那是气候条件不好时候的主用热源,需要按全负荷配置的。说白了就是可以部分用太阳能的电采暖系统,对于电力的供应要求太高。 现在的VRV技术已经很先进了,二级甚至三级压缩的机型都有,在严寒地区使用没有任何问题,效率比太阳能高,当然造价比普通的VRV高不少。
    回复 0 举报
  • 小虎爸
    小虎爸 2017年01月11日 20:18:11 7楼
    [quote] vk3001h 发表于 2017-1-11 10:50 太阳能属于不稳定热源,太阳能系统里的电加热可不是辅助热源,而是备用热源。那是气候条件不好时候的主用 ...[/quote] 按规范要求,VRV能效比不能低于1.8,根据我国严寒地区的冬季温度,VRV能效比能做到多少?有没有资料供参考?
    回复 0 举报
  • pearl_czq
    pearl_czq 2017年01月12日 11:48:50 8楼
    电压缩式制冷加电锅炉制热也可以呀
    回复 0 举报
  • vk3001h
    vk3001h 2017年01月12日 13:05:11 9楼
    [quote] 小虎爸 发表于 2017-1-11 20:18 按规范要求,VRV能效比不能低于1.8,根据我国严寒地区的冬季温度,VRV能效比能做到多少?有没有资料供参考 ...[/quote] 大金的二级压缩机型-25度时能效比大约2.3
    回复 0 举报
  • 小虎爸
    小虎爸 2017年01月12日 20:10:39 10楼
    [quote] vk3001h 发表于 2017-1-12 13:05 大金的二级压缩机型-25度时能效比大约2.3[/quote] 如果要用至少都要有三家达到要求才行?只有一家容易漫天要价
    回复 0 举报
  • vk3001h
    vk3001h 2017年01月16日 08:50:19 11楼
    [quote] 小虎爸 发表于 2017-1-12 20:10 如果要用至少都要有三家达到要求才行?只有一家容易漫天要价[/quote] 不会。日立、东芝、三星之流都有寒区机型,性能和大金的二级压缩差不多。
    回复 0 举报
  • qiankun0205
    qiankun0205 2017年02月13日 14:20:57 13楼
    [quote] vk3001h 发表于 2017-1-10 15:14 如果不是严寒地区的话,可以上风冷热泵。如果是严寒地区,只能上寒区VRV了。[/quote] 风冷热泵+1