土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【给排水小计算②】消火栓栓口所需要的水压计算

【给排水小计算②】消火栓栓口所需要的水压计算

发布于:2017-01-05 14:16:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]




作者:四度的水(公众号)










23.png




 

消火栓栓口所需要的水压计算













25.png



















计算结果







计算条件:消火栓栓口DN65,衬胶水带长25m,水枪喷嘴直径19mm




26.png












计算结果使用










 

01

 






当充实水柱要求

13m

时:消火栓口所需最低压力

21.85m













 02 






当充实水柱要求

10m

时,水枪喷嘴出流量为4.6L/s,不满足规范5.0L/s的要求,所以选择出流量5.2L/s(>5.0L/s),栓口所需最低压力

20.06m















全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zh0000z
    zh0000z 沙发
    这个帖子还是挺好的。感谢
    2017-04-07 09:34:07

    回复 举报
    赞同0
  • 为我们自己的
    进来学习一下
    2017-02-16 09:28:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【给排水小计算①】消火栓水枪充实水柱长度计算

作者:四度的水(公众号) 消火栓水枪充实水柱长度计算 消防给水及消火栓系统技术规范(GB50974-2014)规定  高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑场所,消防水枪充实水柱按13m计算;