作者:四度的水(公众号)
消火栓栓口所需要的水压计算
计算结果
计算条件:消火栓栓口DN65,衬胶水带长25m,水枪喷嘴直径19mm
计算结果使用
当充实水柱要求
13m
时:消火栓口所需最低压力
21.85m
。
当充实水柱要求
10m
时,水枪喷嘴出流量为4.6L/s,不满足规范5.0L/s的要求,所以选择出流量5.2L/s(>5.0L/s),栓口所需最低压力
20.06m
。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 693 人订阅
阅读下一篇
【给排水小计算①】消火栓水枪充实水柱长度计算作者:四度的水(公众号) 消火栓水枪充实水柱长度计算 消防给水及消火栓系统技术规范(GB50974-2014)规定 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑场所,消防水枪充实水柱按13m计算;