消火栓水枪充实水柱长度计算

22.png


消防给水及消火栓系统技术规范(GB50974-2014)规定 


高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑场所,消防水枪充实水柱按13m计算;


其他场所,消防水枪充实水柱按10m计算。


计算后

α=45°

当Sk=10m时,室内最高着火点离地面高度H1=8.07m;

当Sk=13m时,室内最高着火点离地面高度H1=10.19m。