土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【给排水小计算①】消火栓水枪充实水柱长度计算

【给排水小计算①】消火栓水枪充实水柱长度计算

发布于:2017-01-05 14:09:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
作者:四度的水(公众号)

消火栓水枪充实水柱长度计算

22.png


消防给水及消火栓系统技术规范(GB50974-2014)规定 


高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑场所,消防水枪充实水柱按13m计算;


其他场所,消防水枪充实水柱按10m计算。


计算后

α=45°

当Sk=10m时,室内最高着火点离地面高度H1=8.07m;

当Sk=13m时,室内最高着火点离地面高度H1=10.19m。



全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • js_jyx123456789
    学习了,感谢楼主无私分享
    2017-04-21 14:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • 若鸢
    若鸢 板凳
    同意楼上说的
    2017-04-21 10:59:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

外墙上暗装消火栓箱的保温怎么处理?

北京项目,室外环管为埋地,一层有设置在外墙上的暗装消火栓箱,那么这些消火栓箱的保温应该怎么考虑? 防冻应采取什么措施?

回帖成功

经验值 +10