0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
纠错题~配电箱系统图与实际成套配电箱找不同本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-1-4 21:28 编辑 配电箱系统图对应以上系统图找厂家做的成套配电箱大家看看有哪些地方没有根据设计图纸制作成套配电箱自己目前发现的问题1:前端进线断路器设计图纸是4P的,而成套配电箱是3P的,是厂家故意为之还是没注意装错了,请忽略进线电缆,这个是临时用电电缆用来暂时使用下的2:WEFPT-160ZGD(电气火灾监控探测器)为什么没有在配电箱内,难道不需要安装吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报