土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 纠错题~配电箱系统图与实际成套配电箱找不同

纠错题~配电箱系统图与实际成套配电箱找不同

发布于:2017-01-04 21:26:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-1-4 21:28 编辑

配电箱系统图
5.jpg

对应以上系统图找厂家做的成套配电箱
IMG_20170104_160118.jpg

大家看看有哪些地方没有根据设计图纸制作成套配电箱

自己目前发现的问题
1:前端进线断路器设计图纸是4P的,而成套配电箱是3P的,是厂家故意为之还是没注意装错了,请忽略进线电缆,这个是临时用电电缆用来暂时使用下的
IMG_20170104_160145.jpg

2:WEFPT-160ZGD(电气火灾监控探测器)为什么没有在配电箱内,难道不需要安装吗? 这个电气火灾监控探测器设备是怎么接线的,WEFPT-160ZGD进线端子接在双电源转换开关的出线端上吗?WEFPT-160ZGD出线端是接在哪里的,系统图上就只标注了线材质和敷设方式(RVSP-(2*15)-CT.sc15.WE)

3:浪涌保护器目前也没有接,浪涌保护器的进线端电源是不是取自电流互感器之后,如:
IMG_20170104_160118.jpg


图片不清晰的下载原图:

5.jpg


IMG_20170104_160118.jpg


IMG_20170104_160145.jpg


IMG_20170104_160118.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!