小弟最近在做一个酒店的项目,要求在大堂单独设置多联机系统。大堂面积220方。小弟根据负荷计算出来仅需要10KW。小弟感觉小了很多。求助各位大大看看有没有漏算的地方。

1.png


2.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 0o小艾o0
    0o小艾o0 沙发
    本帖最后由 0o小艾o0 于 2017-1-5 11:25 编辑

    人数,设备和灯光都按照GB50189-2015(公共建筑节能规范)里面的数值按照宾馆进行选取的。人数按照25m2/人,设备按照15W/m2,灯光功率按照7W/m2
    2017-01-05 11:22:05

    回复 举报
    赞同0
  • 0o小艾o0
    0o小艾o0 板凳
    林刚 发表于 2017-1-4 11:35 地面难道不传热吗 相邻房间没有空调的墙面都要算负荷吧。地面的做法是架空楼板,已经计算了架空楼板的数值了,周围房间设置的是分体空调,温差没有超过5度所以没有进行计算