土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 普通用户请教各位大神,关于下送下回的布局问题!

普通用户请教各位大神,关于下送下回的布局问题!

发布于:2017-01-02 13:34:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位专业的老师、大神,新年好。我只是一个想安装家庭中央空调的普通用户。户型如下:
酷家乐装修网-绵阳_铂金时代_2016-08-30-2132-户型图.jpg
四川地区,冬季最低温度1℃。选择的是美的TR系列的160一拖五,三个卧室分别是36、28、28、和客餐厅71+45(餐厅包括旁边的入户花园和休闲厅),由于我对制热效果要求比较高,暖通公司提出给我做下送下回,客厅位置就准备安装在客餐厅直接的过道上方送风回风口比较靠近,用百叶控制出风方向。我也百度学习了一下,1、感觉送风回风口距离太近,有风路短路的风险;2、出风口在客厅边缘位置靠近餐厅,能否保证客厅及南侧的阳台的效果?于是我自己琢磨出来一套方案,请各位老师帮忙看看。
IMG_20170102_131717.jpg
我把暖通公司准备给我做的方案略微改了一下,出风口在原位置。通过周围吊顶(<30cm)把回风口移到了阳台与客厅之间。
请教下各位老师,这个方案在技术上是否可行?如果可行,是否会增加暖通公司的成本?暖通公司一般会这样安装下送下回吗?

酷家乐装修网-绵阳_铂金时代_2016-08-30-2132-户型图.jpg


IMG_20170102_131717.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 新人请赐教
    学习中。。
    2017-02-22 09:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • pvpwin
    pvpwin 板凳
    可以把送风口放到热量进入房间的地方(制冷)和热量散失掉的地方(制热),把回风放到房间的中心?



    2017-01-13 18:49:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

销售中央空调,螺杆式机组,涡旋式机组,空气处理机组和空调配件等

销售中央空调,螺杆式机组,涡旋式,空气处理机组和空调配件产品应用:别墅、商场、学校、宾馆、连锁酒店KTV、理发美容院、医院、家庭、会所、公寓、餐饮行业等,有需要的朋友来电咨询:021-68300500 企鹅:2632486660

回帖成功

经验值 +10