请教:室外消防给水问题

发布于:2017-01-01 23:16:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一路市政供水的高层居住区,室外消火栓采用室外消火栓泵+室外消火栓管网供水,请问市政给水管道是否还需要设置室外消火栓?如需要设置,每个水泵接合器15~40m范围内,是否两种室外消火栓(室外消火栓、市政消火栓)都要设置?哪位大神解解惑!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 风水meng
    风水meng 沙发
    需要用合用水池
    2017-09-19 11:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • liugps
    liugps 板凳
    用了水池-室外消火栓泵-室外消火栓管网-室外消火栓这样的系统后,小区内的市政压力室外给水管上不用再接消火栓了,给水管只有一路,有可能在火灾时刚好坏了起不了作用,这也是要设水池贮存室外消防用水的原因。
    2017-03-24 12:34:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于室内水炮的消防泵及稳压泵问题

比如说,一个丙类车间,(根据炮规GB50338-2003-4.3.5)2个消防炮达到各处,每个消防炮流量30L/S,消防炮系统总流量60L/S,扬程90M。 我采用3个30L/S,90m的消防泵,二用一备。如果再设2个稳压泵,稳压泵流量30L/S,扬程90m。 稳压泵的流量、扬程和消防炮泵都一样了。这样的话需要5台泵。 我可不可以只设3台泵,平时一台稳压,消防时再启动一台泵,还有一台备用。但是按照平时规范来的话,5台泵是最符合要求的。但是感觉3台泵是最符合实际情况的。这种情况下该如何选择呢?