土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室内水炮的消防泵及稳压泵问题

关于室内水炮的消防泵及稳压泵问题

发布于:2016-12-29 11:09:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
比如说,一个丙类车间,(根据炮规GB50338-2003-4.3.5)2个消防炮达到各处,每个消防炮流量30L/S,消防炮系统总流量60L/S,扬程90M。
我采用3个30L/S,90m的消防泵,二用一备。如果再设2个稳压泵,稳压泵流量30L/S,扬程90m。 稳压泵的流量、扬程和消防炮泵都一样了。这样的话需要5台泵。
我可不可以只设3台泵,平时一台稳压,消防时再启动一台泵,还有一台备用。但是按照平时规范来的话,5台泵是最符合要求的。但是感觉3台泵是最符合实际情况的。这种情况下该如何选择呢?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1489670321130
    每天进步一点点!
    2017-04-05 08:01:05

    回复 举报
    赞同0
  • 江秉文
    江秉文 板凳
    关于流体的紊流,本人做了较为深入的研究
    2017-02-03 14:24:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防各规格的管道机械三通开孔最大可以开到多少?

有师傅提供了这样的资料,对吗?机械三通,机械四通支管最大管径(DN)主管 机械三通 机械四通50 2565 40 3280 40 40100 65 50125 80 65150 100 80200 100 100

回帖成功

经验值 +10