因为配电房空间有限,低压出线回路很多,且大部分都是100A以下的出线,考虑用双面都安装抽屉开关的MNS柜。柜深1000mm应该够了,但是柜宽600mm行吗,有人说柜宽也得1000mm?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 朽木与浪子
    柜宽600,会导致柜后出线无法检修维护。而柜宽1000,可从前面400的电缆室检修!
    2017-01-04 09:33:04

    回复 举报
    赞同0
  • jianzhudianqic
    谢谢楼主的资料
    2017-01-01 17:40:01