土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统定压点能设置在最高点吗?
空调系统定压点的位置能设置在离膨胀水箱最近的位置吗?以前看过的图纸都是接在回水干管上,
不知能不能这样接啊!望高人指点。

全部回答(33 )

  • cqwwf
    空调水系统的定压有三种方式:
    1 开式膨胀水箱
    2 隔膜式膨胀罐
    3 变频泵定压
    2008-04-26 14:58:26 来自 PC 评论 举报
  • zhouy16
    可以设置在最高处,但是一定要计算膨胀水箱的安装高度。通常情况下,如果膨胀水箱安装在水泵入口时水箱高出系统1.5米左右,但是当安装在系统最高处时水箱的高度就要提升,提升的数值等于从安装点到水泵入口这段管路的阻力损失值。
    2008-02-21 09:42:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10