无功功率自动补偿控制器的最小动作信号电流以哪个为准?网上查到资料:一般的无功功率自动补偿控制器在负荷低于取样电流互感器原边的6%时,为了防止电容投入后过补偿引起振荡,‘欠流’指示灯亮,不能自动投入(尽管实际功率因数很低)。在负荷取样电流互感器原边≥6%时,可以自动投入。 而我们这台变压器的无功功率自动补偿控制器说明书有这条:那么,现在控制器显示这样:电流互感器是1000/5的,200倍按产品说明书,也就是说信号电流最少100mA,要求变压器低压侧主开关实际电流最少要20A,才能够触发电容补偿自动投入动作。