无功功率自动补偿控制器的最小动作信号电流以哪个为准?

发布于:2016-12-26 17:49:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
网上查到资料:
一般的无功功率自动补偿控制器在负荷低于取样电流互感器原边的6%时,为了防止电容投入后过补偿引起振荡,‘欠流’指示灯亮,不能自动投入( 尽管实际功率因数很低)。

在负荷取样电流互感器原边≥6%时,可以自动投入。


而我们这台变压器的无功功率自动补偿控制器说明书有这条:
3648123413@chatroom_1482724725388_86.png
那么,现在控制器显示这样:
613279054299367817.jpg

电流互感器是1000/5的,200倍

按产品说明书,也就是说信号电流最少100mA,要求变压器低压侧主开关实际电流最少要20A,才能够触发电容补偿自动投入动作。

而按网上(BD知道)找的资料,似乎最少主开关电流要60A(1000A的6%)才能进行电容自动补偿动作。

那么问题来了,以哪个为准呢?20A还是60A?