关于卫生间立管穿楼板安装套管的疑问各位同行,大家好,小弟所在的项目,卫生间立管采用W1型铸铁管,不锈钢卡箍连接,但在样板安装过程中,出现了以下情况,找不到好的解决办法,还请各位大神及同行看一下,大家有没有好的解决方法: 1:图中编号2处:卫生间沉箱降板250mm,铸铁三通支管管底距结构面50mm安装,但按照国标管件安装,浇筑楼板洞口后,不锈钢卡箍位于结构内,这样是否存在渗漏隐患; 2:图中编号1处;按照设计和监理要求,穿楼板立管需加翼环钢套管,但三通支管安装后,支管位置处的钢套管需要切割,这样的话,是不是套管就起不到防水的作用,小弟查阅了铸铁管安装图集13S409,第35页,管道穿楼面安装大样,管道可以不用加套管。但是监理执意要加套管