关于卫生间立管穿楼板安装套管的疑问

发布于:2016-12-23 23:42:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位同行,大家好,小弟所在的项目,卫生间立管采用W1型铸铁管,不锈钢卡箍连接,但在样板安装过程中,出现了以下情况,找不到好的解决办法,还请各位大神及同行看一下,大家有没有好的解决方法:
1:图中编号2处:卫生间沉箱降板250mm,铸铁三通支管管底距结构面50mm安装,但按照国标管件安装,浇筑楼板洞口后,不锈钢卡箍位于结构内,这样是否存在渗漏隐患;
2:图中编号1处;按照设计和监理要求,穿楼板立管需加翼环钢套管,但三通支管安装后,支管位置处的钢套管需要切割,这样的话,是不是套管就起不到防水的作用,小弟查阅了铸铁管安装图集13S409,第35页,管道穿楼面安装大样,管道可以不用加套管。但是监理执意要加套管
这两点问题,各位同行有没有好的解决办法呢?
13S409安装图集.png

现场安装大样.png


现场安装大样.png


13S409安装图集.png

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • jimx47
    jimx47 沙发
    吴志鸿wx 发表于 2016-12-28 15:42 谢谢解答,好久也没上论坛,经过与设计院沟通,已除了说明,取消套管
    2017-06-25 22:13:25

    回复 举报
    赞同0
  • 水利万物而不争
    楼主辛苦了
    2017-05-10 10:01:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教DN80电子水表跑得快的原因?

公司只是办公楼和倒班楼用水(有4个分表),而厂房只是消防用水(虽然开着,但都没用过,生产不用水),自己水公司来的水,经表后阀后,分别消防阀 和办公楼及倒班楼,每月总水表会跑600-1000T水,而各分表之和不到150T(公司本身生活用水也不多),多次向自来水公司反应水表计数偏大的情况,回答是电子表是远程抄表,怀疑表有问题拿去鉴定费由我方负责等,11 月公司停产,可水达705T,再找自来水公司,三方(包括园区管理方)到场,我们把表后阀关了,表依然每7分种走0.1T水,然后关了表前阀,表又不走,于是怀疑是消防水或到分阀管路有漏点,公司就要求施工单位来检查(因建筑还没竣工验收)处理,正在考虑协商这10天,公司没作任何处理,发现现水表”正常“了(每天近4T水),原来每天20-35T,请大家帮忙分析一下原因。