土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 独立基础高度不够 冲切算不过 求帮助

独立基础高度不够 冲切算不过 求帮助

发布于:2016-12-25 17:11:25 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
因为小弟的一个疏忽,阶形独立基础 最底下那个台阶算不过, 荷载扣了一下 冲切要480KN , 实际只有440 ,现在要加高高度 吗?怎能搞比较好 ,我是扩大上部台阶的面积 减小边阶处受冲切的面积 晚上很怕 睡不好叫, 因为冲切是脆性破坏 一点预兆都没有

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 老昱
    老昱 沙发
    首先精算一下上部结构的荷载,考虑荷载折减!目前看冲切只缺8%,不用那么紧张!
    2019-01-14 13:12:14

    回复 举报
    赞同0
  • 汇散不尽
    汇散不尽 板凳
    同求,非常感谢
    2018-11-09 14:20:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.65 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现浇板加固,增设型钢梁法

有个改造项目,使用功能修改,需要对现浇梁、板进行加固。板弯矩超过40%了,碳纤维之类方法就排除了,打算采用增加支点的办法,但板中间下方没有条件落柱,打算采用在板中增设型钢梁,将荷载传导到周边梁上,再行加固梁。现有如下疑问:1、型钢梁需要与板顶紧,如果不采用油压控制具体回顶力,如何计算型钢梁。2、现浇板在型钢梁位置一般会出现支座负筋,造成原有配筋不足(原位置为分布筋),是否能按此处简支设计,型钢处板面裂缝可控即可。