现浇板加固,增设型钢梁法有个改造项目,使用功能修改,需要对现浇梁、板进行加固。板弯矩超过40%了,碳纤维之类方法就排除了,打算采用增加支点的办法,但板中间下方没有条件落柱,打算采用在板中增设型钢梁,将荷载传导到周边梁上,再行加固梁。现有如下疑问:1、型钢梁需要与板顶紧,如果不采用油压控制具体回顶力,如何计算型钢梁。2、现浇板在型钢梁位置一般会出现支座负筋,造成原有配筋不足(原位置为分布筋),是否能按此处简支设计,型钢处板面裂缝可控即可。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
老昱
沙发
首先精算一下上部结构的荷载,考虑荷载折减!目前看冲切只缺8%,不用那么紧张!
2019-01-14 13:12:14