1、室内消火栓给水系统图中,两条入口管上均设了逆水阀,消防水箱设在本楼顶层,出水管接在顶层环状干管上,通过各主管至室外管网,有了向内的逆止阀,造成校区其他建筑没有前10min的消防用水,存在安全隐患。《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.4.4条。 这是我设计检查中被提出的问题可在另一单位的违反强条的文字里却有如下:消防栓系统用水量应为10L/S,消防给水管道应连成环状;消防入口接市政给水管网时,应在入口处设倒流防止器。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
lantian1227
沙发
没做过这么高度的建筑,只能洗耳恭听啦
2009-01-07 08:54:07
赞同0
-
龙龙96
板凳
218米,两个分区怕不行吧,即使按照新的1.2兆帕的要求,最低静水压也超标了。