土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防入口的问题

消防入口的问题

发布于:2007-11-20 10:06:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、室内消火栓给水系统图中,两条入口管上均设了逆水阀,消防水箱设在本楼顶层,出水管接在顶层环状干管上,通过各主管至室外管网,有了向内的逆止阀,造成校区其他建筑没有前10min的消防用水,存在安全隐患。《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.4.4条。
这是我设计检查中被提出的问题可在另一单位的违反强条的文字里却有如下:
消防栓系统用水量应为10L/S,消防给水管道应连成环状;消防入口接市政给水管网时,应在入口处设倒流防止器。
很另我费解
望各位同行给点见解

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jgf0616
    jgf0616 沙发
    谢谢楼主!, 可是如果是生活和消防合用一个储水池, 不设止水阀是存在污染水质的问题吧, 是不是还是应该设置止水阀啊?, 那么共用高位水箱的问题怎么办啊?
    2007-11-22 11:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • wjhruyi
    wjhruyi 板凳

    那版主在消防水泵的出口处要不要有止回阀呢?现在很多是生活和消防用水合用一个储水池,不设止回阀会不会存在污染水质的问题呀?
    2007-11-20 15:18:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何设计羰基镍和羰基铁粉的消防?

羰基镍和羰基铁粉的消防措施:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土(作吸附济)等。本项目为大空间厂房,多台大型设备贯穿多层,每层厂房局部为钢平台,有的部分为通透的,不适于采用二氧化碳气体灭火;羰基镍和羰基铁亦不能柱状水灭火;因为羰基镍和羰基铁粉的闪点比较低,水喷雾只能起冷却作用,不能灭火;针对容易泄漏的地方的灭火应当采用何种消防措施?

回帖成功

经验值 +10