发布于:2016-12-22 17:01:22
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
我在进行风机盘管或者AHU(一次回风)选型计算时常遇到以下问题,恳请大师帮忙解决:
1、根据冷量与室内状态计算风量时遇到的问题
1.1如果根据热湿比线与相对湿度90%的交点确定出风状态的话,首先,这个90%是不准确的,是假定的,其次,往往出风温度是低于室内空气的露点温度的,且进出风温差是大于10度(规范要求高度小于5的房间不应大于10度),这个问题如何解决?
1.2如果根据规范要求,出风温度取进风温度减去10度,及热湿比线来确定出风状态,则往往出风状态的相对湿度低于90%,那么就要二次回热或二次回风,而舒适性空调这么作是否不妥?根据我对大多数风机盘管样本的调查,其进出口温差都是大于10度的。
1.3如果为避免出风引起结露,取出风温度等于或高于露点温度,及热湿比线来确定出风状态,也会出现1.2的问题。
1.4但事实上,大量的空调项目,大量的风机盘管配合铝合金风口已在应用,有很多也是没有出现结露的,是不是可以即使按1.1计算的出风温度低于露点温度(温差也大于10度),只要低的不太多,比如低2-3度,应该是不会出现结露的?
2、当选型好后,要校核实际出风温度,需要知道表冷器的材质,结构形式,接触系数,迎风面积等,但一般产品手册上都很难查到,这时该怎么办?如果不校核,怎样保证不出现结露现象,及显热及全热均能满足要求?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报