100多平方用空气源热泵,需要不需要装压差旁通阀?

发布于:2007-11-20 10:48:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
100多平方的公寓

计算出来流量是2T,用DN25的主管就够了,不知道有没有装压差旁通阀的必要?要的话用什么型号的?

查了一下,网上型号最小的都允许通过12T,这样根本就没作用了。

高手给个建议,看有没有其他的什么解决办法。不用旁通阀的话会出问题吗?

本来在户式中央空调版发的,但没回复,我就转到这里了,版主不要删啊!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • minbee2005
    minbee2005 沙发
    要不要弄旁通,关键是两个方面:
    1末端设备如何控制冷量,若采用二通调节阀,则一般需要设置旁通
    2末端设备平常使用量上,如常开的机组仅为总数的10%,而且采用二通调节阀,则必须装旁通了
    2007-11-24 16:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • helloking2008
    helloking2008 板凳
    没有关系啊,进风盘的流量是固定的,,末端按照二通或者三通就可以了,流量怎么会大呢,只的干管的大点而已,出多少就回多少有什么关系
    2007-11-21 20:19:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多