土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求问地暖分集水器上温控阀相关问题

求问地暖分集水器上温控阀相关问题

发布于:2016-12-21 16:04:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
想详细的算一下地暖末端的压力,我是这样理解的,末端压力P=P1+P2。P1是地盘管的,应该是R*长度,P2是分集水器上的阀门(另提一问题分集水器分路上的8个阀门是普通闸阀吗?)那管路上的平衡阀,温控阀的压力应该怎么计算呢?去哪查找相关资料呢?
QQ截图20161221160430.png
本人完全新手,之前查资料看一般末端按30kpa算,但是现在就想仔细算一下到底是多少?
还是有很多地方不懂,资料又不知道去哪里查。请各位师兄师姐指点一下,如果有空能留下QQ联系一下就更好了。谢谢大家

QQ截图20161221160430.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    每一款阀门压降计算公式都略有不同,你要想详细计算就必须找到你选用厂牌的阀门样本,用线算图或对应的计算公式计算。国标04K502图集的最后相关技术资料里有丹佛斯的DN15~40口径的平衡阀的计算公式。
    2016-12-28 17:57:28

    回复 举报
    赞同0
  • jueduilingdu0916
    内墙先刮腻子还是先刷底漆
    2016-12-28 16:19:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖主管道材质选择

地暖主管道材质选择,可以用碳素钢管不

回帖成功

经验值 +10