暖通节能设计要点之空调冷却水系统的设计:
(1)冷却塔应布置在环境清洁、气流通畅、通风良好、远离高温的地方,以确保其冷却效率。
(2)多台冷却塔并联使用时,冷却塔之间应设连通管或共用连通水槽,以避免各台冷却塔补水和溢水不均匀,造成浪费。连通管的管径宜比总回水管的管径放大一号,且与各塔出水管的连接应为管顶平接。冷却塔的自来水总进水管上应设置水表。
(3)冷却塔的总供、回水管之间,宜设旁通管并装电动两通调节阀或采三通调节阀调节控制,保证冷却水混合温度满足冷水机组对冷却水低温保护要求;并宜采用出水温度控制风机启停或变频调速控制,达到节电目的。
暖通节能设计要点之采暖系统的设计:
采暖系统设计得合理,采暖系统才能具备节能运行的功能。无论是住宅还是公建,合理设计节能采暖系统的主要原则有:
一是采暖系统应能保证对各个房间(楼梯间除外)的室内温度能进行独立调控;
二是便于实现分户或分室(区)热量(费)分摊的功能;
三是管路系统简单、管材消耗量少、节省初投资。因此,对所有民用建筑室内热水集中采暖系统的设计都要满足上述三个原则的要求。
(1)新建住宅热水集中采暖系统应采用共用立管、分户独立循环的系统,常用的采暖系统形式如下:
1)下供下回(下分式)水平双管系统。
2)上供上回(上分式)水平双管系统。
3)下供下回(下分式)全带跨越管或装设分配阀(H阀)的水平单管系统。
4)放射双管式(章鱼式)系统。 5)低温热水地面辐射供暖系统。
(2)公共建筑的集中采暖系统管路宜按南、北向分环布置,常用的采暖系统形式如下:
1)上供下回垂直双管系统。一般用于四层及四层以下的建筑。
2)下供下回垂直双管系统。一般用于四层及四层以下的建筑。
3)上供下回全带跨越管(或装置H分配阀)的垂直单管系统。一般用于五层及五层以上建筑。立管所带层数不宜大于十二层。
4)上供下回垂直单双管系统。一般用于十二层以上的建筑,也可应用于四层以上的建筑。组成单双管系统的每一级双管系统不应超过四层。
5)水平双管系统。该系统一般用于低层大空间采暖建筑(如汽车库、大餐厅等)。各环路负荷应尽可能均衡,各环路管径应不大于DN25.
6)水平单管系统。一般用于低层大空间采暖建筑,当需要单独调节散热器散热量时,应采用全带跨越管(或装置H分配阀)的水平单管系统,否则可采用水平串联式系统。
7)低温热水地面辐射供暖系统。公共建筑中的高大空间如大堂、候车(机)厅、展厅等处,宜采用辐射供暖方式,或采用辐射供暖作为补充。当与散热器系统合用时,应注意其对水温和水压的不同要求,必要时应分开设置。
8)高层建筑竖向分区供暖系统。适用于系统静水高度超过50m、或外网供水压力低于系统静水压力、或超过散热器的承压能力的采暖系统。低区系统的高度取决于室外热网的压力和散热器的承压能力,可能情况下应尽可能利用外网压力,降低高区负荷。当热媒为低温热水时,宜采用板式换热器进行换热。
9)高层建筑直连供暖系统。当热网供水压力不能满足系统运行要求、或者热网静水压力低于系统静水高度,并且热网供水温度较低时,宜采用直连供暖技术使建筑采暖系统与外网直接连接。高层直连供暖技术由加压泵组和压力隔断的专利技术构成,第一代的压力隔断产品为断流器和阻旋器,系统为开式运行;第二代的压力隔断产品为阻断器,系统闭式运行,安装高度不受限制。
(3)在选配供热系统的热水循环泵时,应计算循环水泵的耗电输热比(EHR),并应标注在施工图的设计说明中。EHR值应符合下式要求:
EHR=N/Qη
EHR≤A(20.4+αΣL)/Δt
式中:N-水泵在设计工况点的轴功率,kW; Q-建筑供热负荷,kW;
η-电机和传动部分的效率,按表1选取;
Δt-设计供回水温度差,℃,按照设计要求选取;
A-与热负荷有关的计算系数,按表1选取;
ΣL-室外主干线(包括供回水管)总长度,m;
a-与ΣL有关的计算系数,按如下选取或计算:
当ΣL≤400m时,a=0.0115;
当400<ΣL<1000m时,a=0.003833+3.067/ΣL;
当ΣL≥1000m时,a=0.0069.
表1电机和传动效率及EHR计算系数
暖通节能设计要点之冷热量计量技能设计:
(1)对于居住建筑,室内采暖的分户热量(费)分摊与热计量,可通过下列任一途径来实现:
1)温度法:按户设置温度传感器,通过测量室内温度,并结合建筑面积和楼栋总热量表(超声波热量表)测出的供热量进行热量(费)分摊。此方法与目前的传统垂直室内管路系统没有直接联系,可用于新建和既有改造住宅的任何采暖系统制式的热计量收费。
2)热量分配表法:在每组散热器上设置蒸发式或电子式热量分配表,通过对散热器散发热量的测量,并结合楼栋总热量表测出的供热量进行热量(费)分摊。热量分配表法简单,分配表价格低廉,测量精度够用,适合于住宅建筑中采用散热器供暖的任何采暖系统行式,尤其对既有采暖系统的热计量收费改造比较方便,比如将原有垂直单管顺流系统,加装跨越管就可以,不需要改为每一户的水平系统。
3)户用热量表法:按户设置户用热量表,通过测量流量和供、回水温差进行住户的热量计量,并结合楼栋总热量表测出的供热量进行热量(费)分摊。此方法仅适合于住宅建筑中共用立管的分户独立采暖系统形式(包括地面辐射供暖系统),但对于既有建筑中应用垂直的采暖管路系统进行“热改”时,不太适用。
4)面积法:根据热力入口处楼前总热量表的热量,结合各住户的建筑面积进行热费分摊。此法适合于资金紧张的既有住宅中的任何采暖系统形式的热改。 对于住宅建筑中需要供暖的公共用房和公用空间,应设置单独的采暖系统和热计量装置。
(2)公共建筑的冷热计量方式如下:
1)每栋公共建筑物的采暖热力入口处应设置总热量表,如是空调系统,总热量表应改为冷、热计量两用的总冷热量表。
2)公共建筑内部归属不同单位的各部分,在保证能分室(区)进行温度调控的前提下,宜分别设置冷热量计量装置。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 799 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报