土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助:以下两种图,水泵该如何计算?扬程该如何计算?

求助:以下两种图,水泵该如何计算?扬程该如何计算?

发布于:2016-12-14 11:50:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
不同连接形式的水泵计算.png

现拟定工程采用螺杆加风冷热泵形式,机组阻力为了方便理解人为定为80kpa与30kpa,夏季螺杆+风冷热泵运行,部分负荷时开启COP较高的螺杆机组以提高运行效率;冬季采用风冷热泵运行,提供45-40℃热水。SB1、SB2均放在地下室机房内,定压点设置在集水器,简化原理图如上图两种形式,采用哪一种更好?水泵该如何选择呢?

不同连接形式的水泵计算.png

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1409266016526
    图一好平衡,图二不好平衡,图一按对应冷水机组流量选泵,图二按总流量选泵
    2016-12-26 15:29:26

    回复 举报
    赞同0
  • hh_xy_2004
    hh_xy_2004 板凳
    期待……,谢谢楼主的分享。
    2016-12-20 09:03:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多