独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3米怎么理解

发布于:2016-12-13 15:32:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

请教各位师傅:
1. 规范中“独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3米”地中距离怎样理解?
2. 35kv开关柜二次电缆沟没有设计支架,需要安装绝缘子固定铜排,没有支架绝缘子如何与电缆沟固定呢?



@ccc___ @红苹果 @攻城师118181

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 一知秋
    一知秋 沙发
    感谢楼主分享!
    2017-01-14 11:50:14

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    1、是防反击要求吧,GB50057有计算,一个是地面以上一个是地面以下。
    2、绝缘子固定铜排?好像见过这种奇葩的做法,没必要绝缘的。可以固定在支架上,或者沿电缆沟壁固定。
    2017-01-06 14:24:06

    回复 举报
    赞同0