我们这边10kv配电室防雷接地一个人工接地极,接成三角形;工作接地一个人工接地极,接成三角形。这种做法有没有问题?个人觉得供应接地极,利用原建筑物基础,接地电阻不大于4欧姆。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 百家争鸣
    百家争鸣 沙发
    说得好!!
    2016-12-28 07:14:28

    回复 举报
    赞同0
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 板凳
    你用2根都可以了,但是间距要相隔5米,电阻不得大于4欧姆,超过4欧姆要增加接地位置。