这是某地一个万达广场,

1、下图是屋顶的燃气管道,它这个支承怎么看就感觉有问题。
2.jpg

2、制冷机运行半年不到,不知为什么就坏了,下图是修设备的时候拆下来的弯头,那弯头没镀锌,生锈的不成样子了。
1.jpg

3、制冷机水管进出口位置,水管接上就可以直接向上弯的吗?不需要一小段直管的吗?
3.jpg 4.jpg


4、冷却水管用的是螺旋钢管,直接焊接,我都怀疑有没有镀锌,因为用了半年不到的冷却塔,集水盘都泛黄了,就像用了很多年了一样。
6.JPG
8.JPG 9.JPG

我现在都有点怀疑冷冻水管的无缝钢管有没有镀锌,一般空调设计是20年吗?这种假如没有镀锌的能用多少年呢?

2.jpg


1.jpg


3.jpg


9.JPG


4.jpg


6.JPG


8.JPG

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • luojxopen
    luojxopen 沙发
    卖给小业主的,搞得那么好同行会说他傻
    2017-10-24 19:04:24

    回复 举报
    赞同0
  • wenhanjun
    wenhanjun 板凳
    都是省钱做工。
    2017-07-19 16:17:19

    回复 举报
    赞同0