3D3S、STS门式刚架套用规范问题最近在做个小门式刚架,柱距6m,檐口高4.2m,15m跨度,不带吊车。标准的门式刚架。在计算时,验算规范采用的门规(旧版的CECS102:2002),都满足。但是后来梁用门规,柱用钢规后,发现柱子平面外的稳定应力比增加好多,快到1了。而且柱子腹板高厚比还超限。翻看两本规范,看上去对柱子平面外的计算方法差不多啊...我又用3D3S建模算了下,如果纯门规也没问题,但是如果对柱子采用钢规算的话,平面外稳定应力比变化不大,但是长细比超限...但是腹板高厚比却没有验算。想请大神给我这只小虾讲讲。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
明太祖
沙发
qiangxq2 发表于 2016-12-13 07:53 非常期待解答13S409 建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管道安装.
2017-03-18 16:47:18
赞同0
-
明太祖
板凳
qiangxq2 发表于 2016-12-13 07:53 非常期待解答13S409 建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管道安装.
2017-03-18 16:47:18
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报