【工作困扰】矿浆泵电机电流突然变小是什么原因?

各位大侠好,小弟现在遇到一个棘手的问题:我车间1台1600KVA的油变二次经过3200A的断路器后为A、B两段低压母排(带的3#和4#球磨系统的矿浆泵)供电,A、B段母排上各有2台160KW和132KW的电机,都用160KW的软启动器带的,通常每个系统同时转160和132各1台(泵池和管道各自独立),现在B段的电机电流总是无规律的突降几十上百安,有时1台降,有时2台同步降,稍后又能自动恢复,但时间长短不一,短的几秒,长的几分钟,电流下降期间,泵池大量跑溢流甚至堵管卡泵,严重影响生产。奇怪的是,A段电机偶尔也出现2台电流同步突降,但时间点又与B段的不重合,这几天换了电机、泵、软启动、空气开关,也检查了管道,也用3#、4#的软启动交叉带了对方的电机,问题一直存在。今天更奇葩的是6#系统的2台泵电流也出现同步突降,而6#系统的变压器与3#/4#的变压器没有直接联系,甚至上一级都分属2台40000KVA变压器。也不知我说清楚了没,请大家帮忙分析下,找找问题出在什么地方。谢谢大家了。