土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【工作困扰】矿浆泵电机电流突然变小是什么原因?

【工作困扰】矿浆泵电机电流突然变小是什么原因?

发布于:2016-12-12 13:23:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠好,小弟现在遇到一个棘手的问题:我车间1台1600KVA的油变二次经过3200A的断路器后为A、B两段低压母排(带的3#和4#球磨系统的矿浆泵)供电,A、B段母排上各有2台160KW和132KW的电机,都用160KW的软启动器带的,通常每个系统同时转160和132各1台(泵池和管道各自独立),现在B段的电机电流总是无规律的突降几十上百安,有时1台降,有时2台同步降,稍后又能自动恢复,但时间长短不一,短的几秒,长的几分钟,电流下降期间,泵池大量跑溢流甚至堵管卡泵,严重影响生产。奇怪的是,A段电机偶尔也出现2台电流同步突降,但时间点又与B段的不重合,这几天换了电机、泵、软启动、空气开关,也检查了管道,也用3#、4#的软启动交叉带了对方的电机,问题一直存在。今天更奇葩的是6#系统的2台泵电流也出现同步突降,而6#系统的变压器与3#/4#的变压器没有直接联系,甚至上一级都分属2台40000KVA变压器。也不知我说清楚了没,请大家帮忙分析下,找找问题出在什么地方。谢谢大家了。 4.png 3.png 2.png 1.png



1.png


2.png


3.png


4.png

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxf
    wangxf 沙发
    电流小的时候是因为泵没有抽起矿浆,电动机相当于空转!当然矿浆池就会溢流啦!很简单的问题哦!
    2016-12-15 15:28:15

    回复 举报
    赞同0
  • 木叶秋声
    木叶秋声 板凳
    感谢楼主的无私分享。
    2016-12-15 10:42:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多