土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 为何《规程》特意提出这四类场所应设“简易喷淋”?

为何《规程》特意提出这四类场所应设“简易喷淋”?

发布于:2016-12-12 14:52:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

北京市《简易自动喷水灭火系统设计规程》规定:新建、改建、扩建的民用建筑等4类场所,应安装简易喷水灭火系统。


据《规程》规定,四类场所应设置简易自动喷水灭火系统:

1、新建、改建、扩建的民用建筑,以及既有建筑中建筑总面积大于500平方米的歌舞娱乐放映游艺场所;

2、建筑总面积大于500平方米的托儿所、幼儿园、医院、疗养院、敬老院等类似场所;

3、单体建筑总面积大于500平方米的商店、超市、餐厅(营业厅)、咖啡厅、茶馆;

4、单体建筑总面积大于1000平方米的学生公寓、快捷酒店、旅馆、招待所、汽车展厅。


   此外,《规程》规定自动喷水灭火系统保护区域总建筑面积不超过3000平方米。


 为什么《规程》特意提出这四类场所应设“简易喷淋”?


《规程》起草人、市消防局建审处工程师谢大勇介绍,这四类场所包含了弱势群体、人员密集场所等,而由于这些场所面积较小等原因,国家建筑设计防火规范并没有把这些场所纳入强制安装喷淋系统的范畴,而一旦发生火灾,这些场所更容易发生群死群伤事件。


   “和正规喷淋系统相比,‘简易喷淋’在安全和经济方面更加平衡。”正规喷淋造价较高,技术上也有很多要求,比如要设置储水池、实现消防供水等,一些非强制安装的单位,既没有设置正规喷淋的积极性,也没有安装条件。


而简易喷淋,只要能接通自来水,就能工作。简易喷淋的工作模式即为“喷头+管道+自来水管”。


简易喷淋能确保安全吗?


《规程》中给出了诸多技术系数,例如托儿所,简易喷淋的喷水强度要达到每分钟、每平方米喷出4升水,最大作用面积应在100平方米,持续喷水时间要达到30分钟。“这些参数都是经过反复试验后得出的,可以保证灭火效能。”


除了喷头、管道这些硬件设备达标外,供水量更是关键。《规程》中规定,用于住宅建筑的简易自动喷水灭火系统可按2只喷头计算设计用水量,学生公寓、宾馆、招待所等可按4只喷头计算设计用水量。


仍以幼儿园为例,供水总量等于喷水强度×作用面积×持续时间×4只喷头(4×100×30×4),即48000升。


 如果在缺水地区,自来水无法充足供应怎么办?


《规程》规定,如果自来水供应不足,就必须设置储水池和消防水泵。针对住宅建筑设置简易自动喷水灭火系统,喷头应设在厨房、起居室及卧室内,确保喷淋完全覆盖。