土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教一个单风道无动力型VAV BOX的问题

请教一个单风道无动力型VAV BOX的问题

发布于:2016-12-09 21:55:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一改造项目,原空调设计内区为全空气,外区为风机盘管+全空气(就是这么奇怪的系统);项目改造后为办公用,考虑在内区全气末系统末端加装单风道无动力型VAV-BOX,以便实现小范围内的温度调节;
我的问题是:
1.单风道无动力型VAV BOX,不带再热系统,不用考虑预留电源?
2.如何给电气专业提条件?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • l13951858124
    l13951858124 沙发
    单风道无动力和再热的VAVBOX主要用电的就是一个控制器和一个风阀执行器(如果不是风量很大的VAV,一般是一体的),用电量一般在50W以下,单相(220V),可以串联供电,类似于照明的多个灯的串联。
    2017-07-02 22:30:02

    回复 举报
    赞同0
  • vav变风量
    vav变风量 板凳
    业主应该是内外节省成本,所以内外区各用一套系统,
    内区全部用单冷的末端装置直接串联起来就可以了。
    江森VAV BOX变风量系统承接设计报价,有需要可以直接找我哦:壹伍玖 捌玖叁零 玖伍玖壹。
    2017-06-13 17:46:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

系统方案的确定

5000多平方米的办公楼,在南方采用什么空调系统合理

回帖成功

经验值 +10