土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怎样判断流量不足和换热器出力不足?

怎样判断流量不足和换热器出力不足?

发布于:2007-11-19 19:00:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如题
间供站系统如何判断一次线或二次线流量不足?通过什么指标判断?
板式换热器是否有故障,及板换的出力情况反映在压力、温度上有何特点?
请高手指点

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zdd37355
    zdd37355 沙发
    计算一级网流量或用流量计测定,然后再判断是否是换热器的问题。
    2007-12-07 15:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • rlwb2003
    rlwb2003 板凳
    谢谢三楼的,文章不错,不过不全面,换热器的参数可以反映很多问题的,很复杂
    2007-11-27 07:06:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

换热器所带采暖面积如何计算

现有几台汽水换热器,型号数据已没有,标签已损害,唯一能辨识的就是此换热器的换热面积是36平米,那么这一台换热器工作能保证多大面积正常供暖,如何计算,有明白人帮忙简单算一下,所有未知数据就按照正常取值吧,谢谢高人指点