换热器所带采暖面积如何计算
换热器所带采暖面积如何计算
现有几台汽水换热器,型号数据已没有,标签已损害,唯一能辨识的就是此换热器的换热面积是36平米,那么这一台换热器工作能保证多大面积正常供暖,如何计算,有明白人帮忙简单算一下,所有未知数据就按照正常取值吧,谢谢高人指点
发布于
2007-11-19 18:22:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
chcwcc
供暖面积=传热系数*换热面积(36平米)*对数温差(一般
(注:对数温差可按(△t1+△t2)/2计算(简化算法),当△t1/△t2<2时,该简化算法误差在4%左右)
汽水换热时传热系数应该在4000左右比较合适,
以上公式可以计算你的供暖面积
2009-02-16 17:43:16