土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 光伏系统故障电流怎么解?小白不懂求老司机科普!

光伏系统故障电流怎么解?小白不懂求老司机科普!

发布于:2016-12-07 16:10:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.png

为什么F2处短路,流过QF3处的故障电流会减小?是怎么减小的,求专家详细分析一下

2.png
光伏处于两个系统电源之间,为什么F1短路,QF5受系统短路电流影响保证能正常动做,左侧就不行?QF4是怎么受到分流影响的,有没有更形像一点的说法?

以上不懂求专家大神指点一下

1.png


2.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 希望在前方
    路过,看看
    2016-12-17 09:04:17

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    短路只能往电源端“短”,所以,在下图中,F1的短路对QF5没有任何影响,但却对其前面的开关QF4却又影响,也是因为短路点多了一个源的原因 ,比如,这样改,把光伏这个源放在QF4之前,那么F1点的短路对QF4就没有任何影响了,因为多出的一个光伏源提供的短路电流也通过了QF4。