【刀哥论注册15】少框架剪力墙结构是否进行调整和0.2Vo的调整是否可以设置上限

下面是实际项目中设计中的一些焦点问题,同样也必然是注册考试里会重点考的知识点,有些争议,和大家讨论一下。我的观点仅代表一家之言,欢迎大家有其他观点进行补充。

1、 少框架的剪力墙结构,因为够不成二道防线的调整,可以不进行0.2V0的调整。这个在当时修订高规的时候也有争议,高规采取了保守的方法。

另外朱总书里也是这个观点,但是有的审图单位要求少框架的剪力墙结构也进行调整。那具体注册考试的时候应该怎么处理正确呢?
02.png 03.png
我个人的观点是:少框架的剪力墙结构二道防线0.2V0的调整做项目的时候可以不调整,但考注册考试或者审图要求的时候就调整吧。毕竟高规8.1.3-1说的比较清楚了,应进行8.1.4剪力的调整,也就是0.2Vo的调整。

2、在实际项目设计中,有些软件里有默然0.2Vo的调整上限是2,但注册考试中是否也要按上限控制呢?显然不是。
01.png
根据《抗规》第 6.2.13 条和《高规》8.1.4条对框架-剪力墙和框架-核心筒结构中框架承担剪力进行调整的要求, 对框架柱的楼层剪力调整不允许设置上限。