【刀哥论项目42】0.2Vo的调整是否可以设置上限和少框架的剪力墙结构是否进行调整
01.png
1、根据《抗规》第 6.2.13 条和《高规》8.1.4条对框架-剪力墙和框架-核心筒结构中框架承担剪力进行调整的要求, 对框架柱的楼层剪力调整不允许设置上限。


2、少框架的剪力墙结构,因为够不成二道防线的调整,可以不进行0.2V0的调整。这个在当时修订高规的时候也有争议,高规采取了保守的方法。

另外朱总书里也是这个观点,但是有的审图单位要求少框架的剪力墙结构也进行调整。
02.png03.png
我个人的观点是:少框架的剪力墙结构二道防线0.2V0的调整做项目的时候可以不调整,但考注册或者审图要求的时候就调整吧。毕竟规范有规定的。