土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板上部筋是按那个计算结果配的?

板上部筋是按那个计算结果配的?

发布于:2016-12-05 13:38:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图 板上部纵筋T是按那个计算参数配的? 7295094079@chatroom_1480916247557_87.png 7295094079@chatroom_1480916237492_64.png

7295094079@chatroom_1480916237492_64.png


7295094079@chatroom_1480916247557_87.png

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙枪虎豹骑
    不错的楼主,谢谢楼主分享啊
    2017-01-12 08:43:12

    回复 举报
    赞同0
  • 未语先笑0330
    sohabit 发表于 2016-12-5 18:11 楼板模型降板了?这样就要分开配,按构造配,一般降30,我们都是钢筋直接伸过去两块板上下高差有900的 配筋之间没有关联
    2016-12-06 14:35:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这些最常用又容易出错的墙板柱设计规范,你都知道吗?(上)

剪力墙(纯剪力墙)1剪力墙截面一般部位墙厚度,一二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20,三四级不应小于140mm且不宜小于层高或无支长度的1/25。无端柱或翼墙时,一二级不宜小于层高或无支长度的1/16;三四级不宜小于层高或无支长度的1/20。2底部加强区墙厚度一二级不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的1/16;三四级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20。无端柱或翼墙时,一二级不宜小于层高或无支长度的1/12;

回帖成功

经验值 +10