关于二级网变频与补水的问题

发布于:2016-12-03 16:30:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人原是机制自动化专业的,结果现在改行在热力系统工作。可以说是全部从零开始。
我发现我现在辖区内的换热站,变频器控制补水泵不一样的地方。
假定我现在需要设置二级网回水压力不超过0.38,我们的变频器都接着远传压力表。
有以下几种现象:
1. 有的换热站在回水压力掉到0.3左右,变频器从静止工作,上升到50hz,迅速补水,一直补到0.38,变频器再自由停车。等到压力掉下来,再重复启动停止。
2. 有的是变频器一直保持着一个大致的范围内,24h不停歇转,举例可能是40hz,一直转,一旦不转,压力马上就掉下来。这里面有两种情况,1是系统外网有失水,不补水马上压力就下降,这个我可以理解。但是有的换热站,明明就没有失水,一天系统补水1-2m3左右,但是一旦补水泵不工作,马上压力就下降,系统无法稳压。
按照经济运行的原理,我认为在失水量不大的情况下,第一种运行情况是最好的。
各位有什么理解

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qundragon
    qundragon 沙发
    这是在变频器中设置的工作方式,第一种是控制回水在一个压力范围,第二种是压力稳定在设置的一个压力点
    2016-12-16 16:09:16

    回复 举报
    赞同0
  • wltzhch007
    wltzhch007 板凳
    如果是人工值班,不漏水的话,第一种经济,但第二种是自动的,安全而且能实现无人值守
    2016-12-05 15:28:05

    回复 举报
    赞同0