土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖问题

供暖问题

发布于:2016-12-03 06:04:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
换热站二次系统,循环泵前后供、回水没有压差怎么回事,以前有,自从采用自动补水后就没有压差了?求高手指点

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qundragon
    qundragon 沙发
    这种情况我以前遇到过,补水变频定压,循环泵设定的是出口压力变频,运行性刚开始还好,整个系统水加热后,压力增高,结果就是像你说的,把循环泵改为供回水压差控制就好
    2016-12-16 16:17:16