设计中如何考虑设置膨胀节和固定支架?
设计中如何考虑设置膨胀节和固定支架?
请问各位在设计时都是如何考虑设置架设膨胀节和固定支架,
我不需要大家告诉我哪里有参考, 我只想知道大家在设计时是怎么做的,谢谢各位同仁
发布于
2007-11-19 16:21:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wgj1207
谢谢楼上朋友的解答,学习了。
2007-11-23 21:51:23
来自 PC
评论
举报
laymens
根据设计使用温度和安装温度,以及膨胀系数(跟流体,管材等有关),
计算出膨胀量.然后根据这个膨胀量和规范,考虑需要膨胀节还是靠自然补偿.
2007-11-19 20:43:19